Analisis sismico en viviendas con sotano (efecto de encajonamiento )

Solo Temas sobre Etabs. Programa Ideal para Edificaciones y naves industriales.
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)

Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
diestro191
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Jue Ago 28, 2025 6:25 pm
Perú

Buenas noches ingenieros , estoy realizando el analisis sismico estatico y dinamico de una vivenda de 4 pisos mas un sótano , el analisis sismico lo estoy realizando desde el primer piso( A nivel del terreno natrual , ya que el sotano la base se encuentra debajo de este ).En el cual ya compare las cortante dinamicas( del analisis modal espectral) y las cortantes estaticas ( Analisi sismico lineal estatico) . En el cual determine el factor de amplificacion y determinar la cortante de diseño . Pero mi duda es la siguiente Al momento de verificar las cortantes basales , me di cuenta que las cortantes que se encuentran en el sotano (o sea debajo de mi nivel de terreno natural ) son mayores a las cortante basales , esto piense que se debe al efecto de encajonamiento de la vivienda con el sotano. En ese caso que se deberia hacer? se deberia considerar las mayores cortantes y que esas sean mis cortante basales a pesar que se encuentra a nivel de sotano ?