[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/tapatalk/tapatalk/event/main_listener.php on line 282: Undefined array key "app_rebranding_id"
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/tapatalk/tapatalk/event/main_listener.php on line 283: Undefined array key "app_url_scheme"
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/tapatalk/tapatalk/event/main_listener.php on line 284: Undefined array key "app_icon_url"
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/tapatalk/tapatalk/event/main_listener.php on line 285: Undefined array key "app_name"
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/tapatalk/tapatalk/event/main_listener.php on line 287: Undefined array key "app_alert_message"
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/tapatalk/tapatalk/event/main_listener.php on line 289: Undefined array key "app_android_id"
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/tapatalk/tapatalk/event/main_listener.php on line 290: Undefined array key "app_android_description"
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/tapatalk/tapatalk/event/main_listener.php on line 291: Undefined array key "app_banner_message_android"
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/tapatalk/tapatalk/event/main_listener.php on line 294: Undefined array key "app_ios_id"
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/tapatalk/tapatalk/event/main_listener.php on line 295: Undefined array key "app_ios_description"
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/tapatalk/tapatalk/event/main_listener.php on line 296: Undefined array key "app_banner_message_ios"
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4150: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3035)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4150: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3035)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4150: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3035)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4150: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3035)
Foros Ingeniería Civil • Distribución de las cargas de una losa membrana sobre las vigas frame
Página 1 de 1

Distribución de las cargas de una losa membrana sobre las vigas frame

Publicado: Lun Oct 15, 2018 1:19 pm
por novaingenieria
Saludos cordiales a todos,

Mi duda es la siguiente: he modelado un piso con 4 columnas y conectadas por 4 vigas y sobre esta una losa tipo membrana, luego le asigné una malla de 0.5x0.5 y analicé el modelo. El total de fuerzas distribuidas por AEF sobre las vigas no coincide con el total de la fuerza asignada sobre la losa tipo membrana.

Dimensiones de la losa 3x6 m.
Carga sobre losa: 100 kg/m2
Las cargas distribuidas sobre las vigas están en tn/m.

No sé que estoy haciendo mal :SM003: debería coincidir por equilibrio de fuerzas. Adjunto una imagen. Espero su :SM030: gracias :3com:

Re: Distribución de las cargas de una losa membrana sobre las vigas frame

Publicado: Lun Oct 15, 2018 6:39 pm
por novaingenieria
Hola a todos, me respondo a mi mismo :lol:

Encontré mi error por revelación del Señor y con ayuda del Youtube. No había considerado los momentos flectores que aparecen cuando la losa tipo membrana se le asigna una malla para el análisis, estos momentos flectores no aparecen en la pantalla con la opción display -> Load assign -> frame -> all loading that is tributary to the frame object, sino aparecen recién en el diagrama de torsión en cada viga. Bueno luego se traslada estos torsores como fuerza al centro de la losa y más la suma de las fuerzas que aparecen en la imagen que adjunte suman igual que la carga distribuida sobre la losa :SM050:

Por ese lado más tranquilo pero ya me confundí más respecto otro asunto que estoy investigando será otro tema o quizás lo publique por este mismo tema.

Re: Distribución de las cargas de una losa membrana sobre las vigas frame

Publicado: Dom Ene 06, 2019 10:46 pm
por pannus0
novaingenieria escribió: ↑Lun Oct 15, 2018 1:19 pm Saludos cordiales a todos,

Mi duda es la siguiente: he modelado un piso con 4 columnas y conectadas por 4 vigas y sobre esta una losa tipo membrana, luego le asigné una malla de 0.5x0.5 y analicé el modelo. El total de fuerzas distribuidas por AEF sobre las vigas no coincide con el total de la fuerza asignada sobre la losa tipo membrana.

Dimensiones de la losa 3x6 m.
Carga sobre losa: 100 kg/m2
Las cargas distribuidas sobre las vigas están en tn/m.

No sé que estoy haciendo mal :SM003: debería coincidir por equilibrio de fuerzas. Adjunto una imagen. Espero su :SM030: gracias :3com:
para que aplique las fuerzas membranales correctamente se debe verificar los ejes locales de la losa, (verifica el eje local 1)a estos deberás girar esos ejes locales para que se transmitan las fuerzas a las vigas secundarias