Página 1 de 1
Efecto Vertical de un Sismo
Publicado: Mar Jul 18, 2006 4:45 pm
por chombo
Al reailzar el análisis estructural y posteriormente realizar el diseño quisiera saber donde puedo observar, el efecto del sismo en sentido vertical o si de alguna manera le programa etabs lo toma en cuenta, utilizando unos de los método de cargas horizontales equivalentes.
Agradecería sus respuestas!
Re: Efecto Vertical de un Sismo
Publicado: Mié Jul 19, 2006 7:45 pm
por jafernan
chombo escribió:Al reailzar el análisis estructural y posteriormente realizar el diseño quisiera saber donde puedo observar, el efecto del sismo en sentido vertical o si de alguna manera le programa etabs lo toma en cuenta, utilizando unos de los método de cargas horizontales equivalentes.
Agradecería sus respuestas!
Hola chombo,
Para analizar los efectos de sismos verticales tienes que primero introducir una excitación vertical, es decir, un espectro en la dirección UZ en la ventana "Response Spectrum Case Data".
Además en la ventana "Define Mass Source" debes sacar los tickets en donde dice "Include Lateral Mass Only" y "Lump Lateral Mass at Story Levels".
Saludos, Javier.