[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/tapatalk/tapatalk/event/main_listener.php on line 282: Undefined array key "app_rebranding_id"
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/tapatalk/tapatalk/event/main_listener.php on line 283: Undefined array key "app_url_scheme"
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/tapatalk/tapatalk/event/main_listener.php on line 284: Undefined array key "app_icon_url"
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/tapatalk/tapatalk/event/main_listener.php on line 285: Undefined array key "app_name"
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/tapatalk/tapatalk/event/main_listener.php on line 287: Undefined array key "app_alert_message"
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/tapatalk/tapatalk/event/main_listener.php on line 289: Undefined array key "app_android_id"
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/tapatalk/tapatalk/event/main_listener.php on line 290: Undefined array key "app_android_description"
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/tapatalk/tapatalk/event/main_listener.php on line 291: Undefined array key "app_banner_message_android"
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/tapatalk/tapatalk/event/main_listener.php on line 294: Undefined array key "app_ios_id"
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/tapatalk/tapatalk/event/main_listener.php on line 295: Undefined array key "app_ios_description"
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/tapatalk/tapatalk/event/main_listener.php on line 296: Undefined array key "app_banner_message_ios"
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4150: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3035)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4150: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3035)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4150: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3035)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4150: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3035)
Foros Ingeniería Civil • duda acerca del refuerzo longitudinal de una viga
Página 1 de 1

duda acerca del refuerzo longitudinal de una viga

Publicado: Dom Nov 15, 2015 9:32 am
por harrysmith
Ingeniero quería pedirle el gran favor de solucionarme una inquietud referente al criterio del armado del refuerzo longitudinal de una viga; por ejemplo si al mirar la sección transversal de una viga tengo 2 varillas de diámetro cualquiera en la parte superior cual sería el criterio para decir que este debe ir en las esquinas del estribo? O también podría colocarlas en el centro como se muestra en la figura de la derecha? Gracias.
pregunta.docx

Re: duda acerca del refuerzo longitudinal de una viga

Publicado: Vie Ene 01, 2016 3:11 pm
por pannus0
harrysmith escribió:Ingeniero quería pedirle el gran favor de solucionarme una inquietud referente al criterio del armado del refuerzo longitudinal de una viga; por ejemplo si al mirar la sección transversal de una viga tengo 2 varillas de diámetro cualquiera en la parte superior cual sería el criterio para decir que este debe ir en las esquinas del estribo? O también podría colocarlas en el centro como se muestra en la figura de la derecha? Gracias.
pregunta.docx
estimado se coloca en las esquinas las barras y estaran en funciona la cuantia que calcules pra momento spositivos y negativos aparte se considerara sin son porticos especiales ordinarios o intermedios deacuerdo al codigo aci y la norma de tu pais, ya que permite confinar el elementos , los estribos son aquellos elementos que sirven para tomar la fuerza cortante debido a las cargas impuesta y las sismicas si fuer tu caso

Re: duda acerca del refuerzo longitudinal de una viga

Publicado: Lun Ene 18, 2016 12:06 pm
por LUCALO
La respuesta a esta inquietud la tienes en el capítulo 25 del ACI 318S-14. En 25.3.2, 25.3.4 y 25.3.5 refiriéndose al gancho del estribo menciona que "debe" abrazar el refuerzo longitudinal.

Saludos