Revisando rápidamente el modelo puedo ver varios errores, pero en este momento me ocuparé de responder a tu pregunta.
Ya que hablas de perfiles CONDUVEN imagino que eres de Venezuela por lo que haré referencia a las normas COVENIN en mi explicación.
Cuando seleccionas las normas AISC 360-05 ó AISC 360-10 en SAP2000, el programa incorpora automáticamente los requisitos sismorresistentes de la norma AISC 341-05 (por alguna razón parece que no incluye la norma AISC 341-10), en este caso el programa verifica que los miembros cumplan con los requisitos de pandeo local, arriostramiento lateral y esbeltez de acuerdo al tipo de sistema estructural seleccionado (SMF, IMF, OMF, SCBF, EBF, etc.) y según la función de cada elemento dentro de la estructura (arriostramiento, columna, viga, etc.). Es muy posible que tus vigas no cumplan con alguno de estos requisitos y por eso el programa te las marca en rojo o te indica que no chequean. Para verificar la razón por la cual no chequean las vigas debes hacer "click" derecho sobre el elemento luego de hacer el diseño y seleccionar "details".
Aunque los requisitos de las normas AISC no son exactamente los mismos que los de la norma COVENIN 1618:98, en términos generales se pueden establecer las siguientes equivalencias para los niveles de diseño y sistemas estructurales definidos en ambos códigos de diseño:
OMF - Pórtico tipo I con ND1.
IMF - Pórtico tipo I con ND2.
SMF - Pórtico tipo I con ND3.
OCBF - Pórtico tipo III con ND1.
SCBF - Pórtico tipo III con ND3.
EBF - Pórtico tipo IIIa con ND3.
OCBF+OMF en el mismo pórtico - Pórtico tipo II con ND1.
SCBF+SMF en el mismo pórtico - Pórtico tipo II con ND3.
La mayoría de los perfiles CODUVEN no cumplen con los requisitos de pandeo local para miembros de pórticos tipo I con nivel de diseño ND3 (SMF), y en muchos casos tampoco cumplen con el nivel de diseño ND2. En tu modelo has seleccionado la norma AISC 360-10 y pórticos tipo SMF, por lo que el programa te marca los perfiles en rojo y te indica el mensaje: "Section is not Seismically Compact". Es decir, los perfiles no son sísmicamente compactos. Por esta razón los perfiles conduven no se deben utilizar en estructuras con niveles de diseño ND3 y de manera restringida para ND2.
Lo que debes hacer es seleccionar en el programa el sistema estructural que mejor se adecúe al nivel de diseño que tendrá tu estructura y seleccionar perfiles que cumplan con los requisitos de dicho nivel de diseño.
Para mayor información puedes revisar el siguiente foro:
cuales-son-las-combinaciones-de-diseno- ... 10357.html
Saludos