Mariosl escribió:Emmanuel Rodriguez escribió:SALUDOS.......
las curvas son diferentes puesto que el programa determina los posibles
diagramas de momentos -curvaturas algo diferentes y no conjuga las
rotulas plasticas en algunas secc. modeladas en el diseñador y ademas
las vigas no se pueden diseñar al modelar estas en el diseñador del etabs.
lo que le recomiendo es usar los elementos estructurales con las secciones
predeterminadas del programa y las secciones que no se puedan modelar
entonces emplear el diseñador y no colocarle rotulas plasticas a estas para
que el programa pueda desarrollar la curva de capacidad y el espectro de
capacidad.
mire, primero diseñe su estructura y que las secciones todas chequean y
entonces inicie el analisis pus-hover para tener una curva de resistencia
mas real, como esta el portico las secc. no chequean y la curva reflejara
un degradamiento fragil con pendiente negativa, sin los efectos del P-D.
lo cual le indica que el diseño esta enfermo.
le envio una curva de capacidad del portico con la carga de gravedad
como condicion inicial del analisis por empujon y no es la curva de la
capacidad de la estructura, mas bien muestra el defecto del mal diseño.
De acuerdo con usted Ingeniero Rodríguez solo hay una cosa que no me queda claro respecto a las vigas, me dice usted que no las diseñe y solo ingrese al modelo la sección predeterminadas de las mismas y que será el programa quien determine el acero verdad, ahora disculpe yo no uso este programa para diseñar solo para todo lo que es cálculo por ende como saber yo si estos elementos ya están con el acero necesario para poder correr el pushover, especificamente cuales son los pasos (Claro que se que antes de pedirle al ETABS que diseñe tiene que estar definido la norma de diseño y las combinaciones de carga)
Un fuerte abrazo.
Mario S.
SALUDOS........
simplemente el etabs le calcula el area de acero que tiene la seccion y
usted la distribuye con el acero adecuado de acuerdo con su norma, en
la version #10 usted puede distribuir el acero a su manera con el nuevo
detallador de refuerzo que tendra el etabs, en el safe tambien se modifico
el detallador en su version # 8.12..etc ....
si usted usa el analisis del etabs y calcula el refuerzo con cualquier programa, los resultados seran los mismos......, si las vigas chequean
en el modelo , el area de acero calculada es adecuada y usted puede
saber que el elemento tiene el acero necesario simplemente viendo el
formulario de diseño de la viga.