Hola.
En etabs, por default, el chequea la longitud del elemento de borde con 0.20f'c; y en la NSR10, este parametro esta dado para Muros tipo DES. Pero para Muros tipo DMO el factor es 0.3f'c. Mi pregunta es, donde modifico este valor de 0.2 a 0.3.
Gracias por sus comentarios.
Canales de Ingeniería Civil en: *Whatsapp* / *Telegram*
Cambiar limite elemento de borde en etabs
especifica que es DES Y DMO, no todos en este foro saben tus normas y tu país de procedencia.chhenao escribió: ↑Mié Dic 30, 2020 9:42 pm Hola.
En etabs, por default, el chequea la longitud del elemento de borde con 0.20f'c; y en la NSR10, este parametro esta dado para Muros tipo DES. Pero para Muros tipo DMO el factor es 0.3f'c. Mi pregunta es, donde modifico este valor de 0.2 a 0.3.
Gracias por sus comentarios.
el programa calcula la longitud de elementos de borde por defecto, pero se le puede indicar que calcule la cantidad de acero en función a una longitud de borde manual, es decir que tu indiques el dato.
-