2º Concurso Internacional Ashraf Habibullah
Diseña un edificio utilizando Etabs o Sap2000
Detalla y cuantifica los elementos estructurales con el plugin gratuito Detailing de CSICaribe
Organiza los planos con GStarCAD
Primero debes registrarte, antes del 6 de Diciembre 2019 en:
http://concurso.csicaribe.com/
Canales de Ingeniería Civil en: *Whatsapp* / *Telegram*
Gana un Etabs - Concurso Internacional CSI Ashraf Habibullah
- construaprende
- Site Admin
- Mensajes: 662
- Registrado: Mar May 11, 2004 6:31 pm
- Ubicación: Ciudad de México
- Has thanked: 19 times
- Contactar:
- construaprende
- Site Admin
- Mensajes: 662
- Registrado: Mar May 11, 2004 6:31 pm
- Ubicación: Ciudad de México
- Has thanked: 19 times
- Contactar:
Ya pueden consultar las bases del concurso en:
https://csicaribe.com/concursoashrafhabibullah/
Diseñe un edificio optimizado, de menor peso y capaz de resistir las solicitaciones indicadas, utilizando ETABS ó SAP2000 bajo las siguientes condiciones:
1.- Planta de ejes suministrada en archivo .dxf.
2.- Materiales:
Concreto F’c = 210 Kg/cm2 o mayor.
Acero Fy = 4200 Kg/cm2
3.- Altura de entrepiso 3.20 m, altura total 22.40 m.
4.- Debe colocarse una columna en cada intersección de ejes que caiga dentro del edificio. Entre dos columnas de la intercepción de ejes, se podrá colocar un máximo de dos columnas, si fuera necesario.
Las columnas podrán ser cuadradas, rectangulares o circulares y sus dimensiones mínimas deben cumplir con 18.7.2 ACI 318-14.
5.- Dimensiones mínimas de vigas para cumplir con 18.6.2 ACI 318-14.
6.- Espesor de losas indicada en planta de ejes.
7.- Datos sísmicos:
Ss = 2.22
S1 = 0.77
Ts = 8
Clasificación del sitio = B
8.- Sobrecargas:
Sobrecarga muerta = 230 Kg/m2
Sobrecarga viva = 300 Kg/m2
9.- Sistema estructural a seleccionar
6.1.- Pórtico Especiales de Hormigón Armado
6.2.- Sistema Duales de Riostras Concéntricas con Pórtico Especiales de Hormigón Armado, capaces de resistir al menos el 25% de la fuerza sísmica prescrita.
El edificio será evaluado de acuerdo con los siguientes parámetros:
A) Precio total del edificio, total de hormigón y acero de vigas, columnas y muros.
B) El edificio debe cumplir con los siguientes requisitos de análisis:
a. El factor de participación de masa modal será igual o mayor al 100%, ASCE 7-16
b. El cortante basal dinámico espectral será igual al 100% del cortante sísmico estático 12.9.1.4 ASCE 7-16.
c. La deriva máxima del edificio será igual o menor a 0.020h. ASCE 7-16
d. La relación entre el desplazamiento máximo y el desplazamiento máximo en planta en cada nivel no deberá sobrepasar 3.0, ver 12.8.5 ASCE 7-16.
C) Se garantizará que el edificio no sobrepase los limites de diseño establecidos en el capítulo 18 del ACI 318-14.
D) El volumen de hormigón de las losas no se contabilizará y las mismas no serán diseñadas.
https://csicaribe.com/concursoashrafhabibullah/
Diseñe un edificio optimizado, de menor peso y capaz de resistir las solicitaciones indicadas, utilizando ETABS ó SAP2000 bajo las siguientes condiciones:
1.- Planta de ejes suministrada en archivo .dxf.
2.- Materiales:
Concreto F’c = 210 Kg/cm2 o mayor.
Acero Fy = 4200 Kg/cm2
3.- Altura de entrepiso 3.20 m, altura total 22.40 m.
4.- Debe colocarse una columna en cada intersección de ejes que caiga dentro del edificio. Entre dos columnas de la intercepción de ejes, se podrá colocar un máximo de dos columnas, si fuera necesario.
Las columnas podrán ser cuadradas, rectangulares o circulares y sus dimensiones mínimas deben cumplir con 18.7.2 ACI 318-14.
5.- Dimensiones mínimas de vigas para cumplir con 18.6.2 ACI 318-14.
6.- Espesor de losas indicada en planta de ejes.
7.- Datos sísmicos:
Ss = 2.22
S1 = 0.77
Ts = 8
Clasificación del sitio = B
8.- Sobrecargas:
Sobrecarga muerta = 230 Kg/m2
Sobrecarga viva = 300 Kg/m2
9.- Sistema estructural a seleccionar
6.1.- Pórtico Especiales de Hormigón Armado
6.2.- Sistema Duales de Riostras Concéntricas con Pórtico Especiales de Hormigón Armado, capaces de resistir al menos el 25% de la fuerza sísmica prescrita.
El edificio será evaluado de acuerdo con los siguientes parámetros:
A) Precio total del edificio, total de hormigón y acero de vigas, columnas y muros.
B) El edificio debe cumplir con los siguientes requisitos de análisis:
a. El factor de participación de masa modal será igual o mayor al 100%, ASCE 7-16
b. El cortante basal dinámico espectral será igual al 100% del cortante sísmico estático 12.9.1.4 ASCE 7-16.
c. La deriva máxima del edificio será igual o menor a 0.020h. ASCE 7-16
d. La relación entre el desplazamiento máximo y el desplazamiento máximo en planta en cada nivel no deberá sobrepasar 3.0, ver 12.8.5 ASCE 7-16.
C) Se garantizará que el edificio no sobrepase los limites de diseño establecidos en el capítulo 18 del ACI 318-14.
D) El volumen de hormigón de las losas no se contabilizará y las mismas no serán diseñadas.
- jlramoscruz
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 495
- Registrado: Lun Nov 21, 2005 1:16 pm
- Ubicación: Pisco
interesante
-
- Similar Topics
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
- 1 Respuestas
- 2808 Vistas
-
Último mensaje por pannus0
-
- 0 Respuestas
- 2494 Vistas
-
Último mensaje por jeisson2000
-
- 3 Respuestas
- 2342 Vistas
-
Último mensaje por pannus0
-
- 1 Respuestas
- 2145 Vistas
-
Último mensaje por pannus0
-
- 0 Respuestas
- 1353 Vistas
-
Último mensaje por ENT777
-
- Información
-
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 16 invitados