Página 1 de 1

TORSION EN SEGUNDO MODO DE VIBRACION

Publicado: Lun Ene 02, 2017 8:06 pm
por magicjd66
Buenas noches, es un gusto saludarlos a todos los que pasan por esta publicación. En esta ocasión el motivo de por el cual realizo este post es que me encuentro modelando una edificación en ETABS con un sistema estructural basado en albañilería confinada. He ingresado todos los datos requeridos pero luego de correr con el análisis estático, quize dar una chequeada a los modos de vibración, viendo que :

1° Modo de Vibración: Traslacional en la dirección X-X
2° Modo de Vibración: Rotacional
3° Modo de Vibración: Traslacional en la dirección Y-Y

Quisiera saber a qué se debe este fenómeno, ya que tengo entendido que los dos primeros modos de vibración deberían ser traslacionales y el tercero debería ser rotacional.

Adjunto el modelo en etabs 2015, así como el plano de la edificación materia de la consulta.

Gracias de antemano por la ayuda.

Saludos

Re: TORSION EN SEGUNDO MODO DE VIBRACION

Publicado: Lun Feb 27, 2017 10:44 pm
por jcguerrero
Hola, sin revisar tu modelo pienso que se debe por falta de paredes en la dirección YY, prueba incrementando las existentes y/o colocando nuevas.
Un saludo.

Enviado desde mi SM-N910H usando Ingeniería Civil mobile app


Re: TORSION EN SEGUNDO MODO DE VIBRACION

Publicado: Jue Mar 02, 2017 10:59 pm
por warekay
Cuando comience a correjir los muros en la direccion y-y...Con que criterio puede dejar de añadir o quitar muros?

Numericamente , que tan traslacional debe ser los modos 1 y 2?

Cuales son las posibles consecuencias a la edificacion?

Gracias.

Re: TORSION EN SEGUNDO MODO DE VIBRACION

Publicado: Vie May 19, 2017 8:52 am
por pannus0
en el caso de muros de albañileria confinada, se debe comprobar la densidad de muros y que te cumpla bajo la norma, lo que sucede es que en el 2° modo hay rotacion y como dijojcguerrero debes verificar los muros en los laterales de tu edificacion

Re: TORSION EN SEGUNDO MODO DE VIBRACION

Publicado: Dom Jun 11, 2023 1:36 am
por Wellington
Revisa la irregularidad por torsión, la norma te da límites para la torsión en la edificación. Si cumple debes considerar el factor de irregularidad por torsión y corregir el análisis. Si tú edificación no permite ningún tipo de irregularidades según norma. Se debe corregir esa torsión mejorando la configuración del edificio, tratando que el CM y el CR no se alejen demasiado.