Que tal.
Tengo una duda sobre conexiones semi-rígidas.
Lo que pasa es que estoy diseñando una estructura a base de columnas de concreto y vigas de acero. Las conexiones las estoy diseñando en base al capítulo 17 del ACI-318-14 (Anclaje al concreto).
En mis cálculos, el anclaje más óptimo me resiste sólo un porcentaje (30% aprox) del momento si se considera una conexión rígida. Mi duda es, como debo de diseñar la conexión de la viga de acero (IPR) a la placa de anclaje para que dicho momento (reducido) se genere a como la diseñé?, Que recomendaciones y detalles debo de tomar en cuenta?
De antemano, agradezco su ayuda. Saludos.
Canales de Ingeniería Civil en: *Whatsapp* / *Telegram*
Conexión semi-rígida columna concreto y viga acero
Moderador: mgf2004
existe una contradicción o ambigüedad sobre este tema, y es que por un lado el ACI 318 14 Y el AISC distan mucho, sin em,bargo en la última versión del aci 318-18 aclara este punto y deja el control al AISCjedn14 escribió: ↑Mié Jul 10, 2019 1:41 am Que tal.
Tengo una duda sobre conexiones semi-rígidas.
Lo que pasa es que estoy diseñando una estructura a base de columnas de concreto y vigas de acero. Las conexiones las estoy diseñando en base al capítulo 17 del ACI-318-14 (Anclaje al concreto).
En mis cálculos, el anclaje más óptimo me resiste sólo un porcentaje (30% aprox) del momento si se considera una conexión rígida. Mi duda es, como debo de diseñar la conexión de la viga de acero (IPR) a la placa de anclaje para que dicho momento (reducido) se genere a como la diseñé?, Que recomendaciones y detalles debo de tomar en cuenta?
De antemano, agradezco su ayuda. Saludos.
-
- Similar Topics
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
- Información
-
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 10 invitados