- Mar Oct 29, 2013 9:18 am
- Foro: Etabs
- Tema: REDUCCIÓN DE COLUMNAS
- Respuestas: 8
- Vistas: 5867
Re: REDUCCIÓN DE COLUMNAS
el ACI describe como hacerlo y hay dos formas, ya sea traslapando o dandole una inclinación a la barra. El ACI dice de cuanto puede ser esa inclinación. Pero ojo que constructivamente hay que saberlo hacer. Si es para una casa de tres psisos no me complicaría la vida y sigo la misma sección hasta a...
- Mar Oct 29, 2013 9:13 am
- Foro: Etabs
- Tema: PREGUNTA PARA EXPERTOS - OVERSTRESS EN EL SHEAR STEEL
- Respuestas: 15
- Vistas: 8097
Re: PREGUNTA PARA EXPERTOS
Hummm como dije depende de a norma, lo q ella diga, aqui en El Salvador, considerado y golpeado con cierta frecuencia por sismos aun no llegamos a esos valores y me atrevo a decir q no pasamos de Cs=0.5 como valor maximo, es raro q llegen a valores mayores de la unidad, y pienso q nunca sera mas de...
- Dom Oct 27, 2013 4:22 pm
- Foro: Etabs
- Tema: COMBINACIONES SEGUN ACI 318-05
- Respuestas: 1
- Vistas: 2213
Re: COMBINACIONES SEGUN ACI 318-05
Estimado, en lo que concierne a mi experiencia con el código del 2011 una de las principales combinaciones de carga que utilizo el programa por defecto fue 1.2D+1.6L+1.5Sismo, lo cual según las especificaciones debe incluir 1.0sismo no 1.5, por consiguiente las convierto a editables y les cambio est...
- Vie Oct 25, 2013 9:59 am
- Foro: Etabs
- Tema: Cuantias minimas en ETABS
- Respuestas: 1
- Vistas: 1493
Re: Cuantias minimas en ETABS
Segun estuve leyendo en el codigo ACI, debe proporcionarse el refuerzo minimo tanto a tensión como a compresión, de forma separada. Por consiguiente segun he determinado, luego de que el programa diseña las vigas debemos quitar el analisis y asignarle los aceros mínimos en los extremos, tanto superi...
- Lun Oct 21, 2013 11:10 am
- Foro: Etabs
- Tema: Cuantias minimas en ETABS
- Respuestas: 1
- Vistas: 1493
Cuantias minimas en ETABS
Un saludo a tod@s. Quisiera saber cual es la cuantía mínima en vigas doblemente reforzadas, ya que según estuve investigando, las fórmulas del ACI son para cuantía mínima de acero a tensión, o esta fórmula también toma en cuenta el acero superior?. En caso de que la fórmula del ACI sea sólo para el ...
- Vie Sep 27, 2013 2:40 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Distribucion de cargas elementos finitos
- Respuestas: 2
- Vistas: 1796
Distribucion de cargas elementos finitos
Saludos colegas, tengo la siguiente duda: al trabajar con etabs y asignar un mallado a la losa, se que debo hacer que todas las esquinas de los elementos finitos coincidan con esquinas adyacentes ya que si una esquina del elemento cae en medio de otro elemento finito, supuestamente esta carga se pie...
- Mié Sep 18, 2013 2:59 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Diseño de muro conjunto con columna sd
- Respuestas: 2
- Vistas: 1539
Re: Diseño de muro conjunto con columna sd
Perfecto lo hare asi mismo.
Gracias.
Gracias.
- Mié Sep 18, 2013 9:03 am
- Foro: Etabs
- Tema: Diseño de muro conjunto con columna sd
- Respuestas: 2
- Vistas: 1539
Diseño de muro conjunto con columna sd
Saludos amigos, estuve realizando un modelo aporticado con algunos muros de cortante. Dos de las columnas son de una sección personalizada en forma de T las cuales quiero diseñar juntamente con el muro, como es recomendable. Defini un pier label, y se los asigne tanto al muro como a la columna a la ...
- Mié Sep 18, 2013 8:34 am
- Foro: Etabs
- Tema: Error: Unable to complete operation run analysis
- Respuestas: 2
- Vistas: 5860
Re: Error: Unable to complete operation run analysis
Muchas gracias amigo, ya lo solucione. Aparentemente se producía un error al realizar el análisis de carga sísmica estática, lo redefini y corrio bien. Además de esto tenia mal definido el concreto (confusion de unidades) y probablemente se haya producido un error matemático en los calculos ya que e...
- Dom Sep 15, 2013 1:16 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Error: Unable to complete operation run analysis
- Respuestas: 2
- Vistas: 5860
Error: Unable to complete operation run analysis
Saludos colegas, me he iniciado en el uso del ETABS y me encontre que al correr el analisis, justo cuando parece estar terminando me tira el error "Unable to complete operation Run Analysis". No tengo idea de cual es la razon, todos los miembros han sido definidos cuidadosamente. Me gustar...